Results 1 to 2 of 2
  1. Sinal para medição de RT60

    #1
    Junior Member
    Join Date
    Dec 2013
    Posts
    6

    Default Sinal para medição de RT60

    Ao fazer pela primeira vez medições com o SMAART visando obter dados acústicos de salas (RT60, etc) surgiram algumas dúvidas. Entendo que devo escolher um FFT que permita um tempo de análise no mínimo suficiente para "escutar" todo o tempo de decay da sala. A dúvida é de como é gerada a resposta ao impulso do SMAART a partir de ruído contínuo como o ruído rosa? Onde posso obter informação sobre esse processo? Pude ver que apesar do ruído contínuo utilizado, ao ouvir uma resposta ao impulso gravada pelo SMAART (o arquivo.wav), o que ouvimos é como se fosse um impulso real. Dessa dúvida surge outra em relação a correta medição. Qual seria o melhor sinal a ser usado já que o SMAART não tem em seu gerador impulsos, propriamente ditos para que possa fazer essa análise?

  2. Re: Sinal para medição de RT60

    #2
    Rational Instructor
    Join Date
    May 2013
    Location
    Brazil
    Posts
    18

    Default

    Vamos lá Rômulo.
    As medições acústicas são obtidas através do módulo de resposta ao impulso (IR) exclusiva na versão Smaart 7 (a versão Di não possui este módulo).
    Existem duas formas básicas para se obter uma resposta ao impulso de uma sala: (1) através da gravação (isto mesmo, uma gravação simples de um canal de medição) da resposta da sala quando excitada por um impulso (pistola própria para isto, balão estourando) usando-se o botão redondo (rec) ao lado do botão stop; (2) através do cálculo da transformada inversa de fourier da função de transferência da sala. Através do botão (play). Nesta segunda opção, o aconselhado é medir uma FFT bem grande para poder medir adequadamente todas as reflexões e conseguir chegar no nível de ruído da sala (que pode ser de alguns segundos, por isso um tempo longo de FFT).
    Você pode também obter a resposta ao impulso usando um gravador de áudio e usando uma excitação impulsiva e depois carregando (load) a resposta ao impulso (arquivo wav).
    Lembre-se que se usar o seu sistema de som para medição do RT60, está com a caixa de som dentro do sistema, então, por isso que engenheiros acústicos costumam usar fontes mais reais como a pistola e o balão.

    Abraços!